Mein Gott, Du Paragraphenreiter!luitpold hat geschrieben:luitpold hat geschrieben: http://www.kachelofenverband.at/wp-cont ... eftung.pdf
Normen und technische Vorschriften
Detailliertere Anforderungen findet man in der ÖNORM H 6038 „Lüftungstechnische
Anlagen – Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von Wohnungen mit
Wärmerückgewinnung“. Unter Punkt 4.1.5 „Feuerstätten“ ist hier folgendes
festgelegt:
„Feuerstätten sind vorzugsweise raumluftunabhängig auszuführen. Wenn
Feuerstätten mit offenen Verbrennungsräumen (raumluftabhängig) verwendet
werden, ist die Verbrennungsluftzufuhr gesondert vorzusehen. Wenn der Unterdruck
im Aufstellungsraum der Feuerstätte gegenüber dem Außendruck mehr als 4 Pa
beträgt, ist sicherzustellen, dass die Abluftanlage automatisch und sicher abschaltet“.
Bei Neuanlagen, sprich, wenn ich Dir so ein Teil einbaue, dann bekommt der seine gesonderte Verbrennungsluftzufuhr, nach allen Vorschriften.
Mir ging es aber um den Kachelofen, der schon 50Jahre da steht....
Und wenn Du Dir so ein Baumarktteil in die Bude stellst, hast Du auch kein Aussenluftanschluß.
Wie haben wir bloß die letzten paar millionen Jahre überstanden.... ohne EU- Vorschriften...
Locker bleiben.....
Noch was wichtiges: Die DIN, bzw die EN sind KEINE Gesetze, nur eine industrielle Normung, an die man sich mit Absprache des Auftraggebers halten muß, oder eben nicht.
Und solange die Dinge nicht irgendwie von Behörden o.ä. abnahmepflichtig sind, oder eben der Auftraggeber/kunde das nicht verlangt, kann jeder drauf pfeifen und bauen und wurschteln wie er will....