Schallübertragung Ofenrohr auf Kamin
Schallübertragung Ofenrohr auf Kamin
Hallo zusammen,
da ich ziemlich "Lärmempfindlich" bin, geht mir seit einiger Zeit der übetragene Schall/ Vibrationen der Pelletheizung auf die Nerven.
Die Heizung steht im Kellerund und ist via dem Rauchrohr mit dem Kamin verbunden der durchs ganze Haus zum Dach hinaus läuft- soweit natürlich standard
Allerdings werden die Heizungsgeräusche die der Motor, der für den "Rauchabtransport" zum Kamin zuständig ist, entwickelt über das Rauchrohr auf den Kamin übertragen und somit verteilen sich die Geräusche im ganzen Haus
Habe schon die an der Decke befestigten Klemmschellen, die das Rauchroht halten, mit hitzebeständigen "Filz" ummantelt. Hilft nur marginal, da die Geräusche über das Rauchrohr an den Kamin weitergeleitet werden.
Gibt es da eine Möglichkeit diese Geräusche zu mindern? Evtl. ein kleineres Rauchrohr, wenige Millimeter vom Durchmesser her gesehen kleiner als das Loch vom Kamin und den Rest mit hitzbeständigen Material (Silikon,...) ausfüllen, quasi als Geräuschabsorbierer!?
Gruß:
Matze
da ich ziemlich "Lärmempfindlich" bin, geht mir seit einiger Zeit der übetragene Schall/ Vibrationen der Pelletheizung auf die Nerven.
Die Heizung steht im Kellerund und ist via dem Rauchrohr mit dem Kamin verbunden der durchs ganze Haus zum Dach hinaus läuft- soweit natürlich standard
Allerdings werden die Heizungsgeräusche die der Motor, der für den "Rauchabtransport" zum Kamin zuständig ist, entwickelt über das Rauchrohr auf den Kamin übertragen und somit verteilen sich die Geräusche im ganzen Haus
Habe schon die an der Decke befestigten Klemmschellen, die das Rauchroht halten, mit hitzebeständigen "Filz" ummantelt. Hilft nur marginal, da die Geräusche über das Rauchrohr an den Kamin weitergeleitet werden.
Gibt es da eine Möglichkeit diese Geräusche zu mindern? Evtl. ein kleineres Rauchrohr, wenige Millimeter vom Durchmesser her gesehen kleiner als das Loch vom Kamin und den Rest mit hitzbeständigen Material (Silikon,...) ausfüllen, quasi als Geräuschabsorbierer!?
Gruß:
Matze
Do macha mir koin Pfusch, do mache mir a Drähtle rum!
Re: Schallübertragung Ofenrohr auf Kamin
War das schon so von Anfang an?
Wie ist den das Lüftergeräusch w3nn man so neben dem Ofen steht?
Vielleicht sitzt das Abgaslüfterrad nicht richtig auf der Welle und es eiert etwas.
Für mich hört sich das nach Vibration an.
Wie ist den das Lüftergeräusch w3nn man so neben dem Ofen steht?
Vielleicht sitzt das Abgaslüfterrad nicht richtig auf der Welle und es eiert etwas.
Für mich hört sich das nach Vibration an.
Re: Schallübertragung Ofenrohr auf Kamin
War gerade auch mein erster Gedanke. Normal ist das jedenfalls nicht. Ich hatte gleiches Phänomen als mein Lüfterrad zu heiß wurde und eine Unwucht gebildet hat.
Grüße
Grüße
-
- Beiträge: 1683
- Registriert: Fr 6. Feb 2015, 10:34
- Familienstand: glücklich verheiratet
- Wohnort: am See
Re: Schallübertragung Ofenrohr auf Kamin
Bei meiner tollen DDR-Forster-heizung hört man auch immer die Pumpe - Was mir gehörig auf den Nerv geht. LIegt das an zu geringen Rohrdurchmessern oder schlechten Lötstellen oder woran?
Re: Schallübertragung Ofenrohr auf Kamin
Ich bin mir nicht sicher ob das von Anfang so war- da wir erst vor nicht ganz drei Jahren gebaut haben, habe ich evtl. auf andere Sachen meinen Schwerpunkt gelegt
Neben der Heizungsanlage direkt ist die Lautstärke "normal". Würde ich jetzt nicht bemängeln wollen. Habe mal das Lüfterrad ausgebaut zur Reinigung (ist auf Rückseite der Anlage angebaut, sehr Wartungsfreundlich - ) hab da kein Spiel o.ä. festgestellt. Lüfterräder waren auch alle sauber, sprich unwuchtfrei. Soll aber nicht heißen das nicht doch ein Lagerspiel vorliegt- bei den Drehzahlen überträgt sich das best. über die ganze Anlage aufs Gemäuer
Neben der Heizungsanlage direkt ist die Lautstärke "normal". Würde ich jetzt nicht bemängeln wollen. Habe mal das Lüfterrad ausgebaut zur Reinigung (ist auf Rückseite der Anlage angebaut, sehr Wartungsfreundlich - ) hab da kein Spiel o.ä. festgestellt. Lüfterräder waren auch alle sauber, sprich unwuchtfrei. Soll aber nicht heißen das nicht doch ein Lagerspiel vorliegt- bei den Drehzahlen überträgt sich das best. über die ganze Anlage aufs Gemäuer
Do macha mir koin Pfusch, do mache mir a Drähtle rum!
Re: Schallübertragung Ofenrohr auf Kamin
Da ich aus dem bereich komme kann ich da ein bisschen was zu sagen.der.Lhagpa hat geschrieben:Bei meiner tollen DDR-Forster-heizung hört man auch immer die Pumpe - Was mir gehörig auf den Nerv geht. LIegt das an zu geringen Rohrdurchmessern oder schlechten Lötstellen oder woran?
Lötstellen muss man da echt Versauen das ist eher eine Frage der Rohrdurchmesser und Ventile.
Wen das Problem schlimmer wird je Wärmer es ist dann mal an der Heizung nach dem Überströmventil schauen.
Wegen der Schallübertragung über den Schornstein am Besten mal deinen Schornsteinfeger fragen der kennt die Anlage am besten.
Schlupp
-
- Beiträge: 492
- Registriert: Di 9. Jun 2015, 17:25
- Wohnort: Hügel
Re: Schallübertragung Ofenrohr auf Kamin
Ex-geschützte Lüfter, die die Temperatur vertragen, gibt es leider nicht viele verschiedene, daher wird es nicht einfach, vielleicht einen leiseren mit dem gleichen Durchmesser zu finden. Eine Idee währe vielleicht, den Lüfter oben auf dem Dach ans Ende des Kamins als "Sauger" zu bauen. Vielleicht sind die Schallverhältnisse dadurch besser. Er stört dann allerdings beim Essekehren, weshalb der Feuerrüpel da wieder dazuwischengackern wird.
Diese Geräusche können m.E. eine bestimmte Frequenz haben, die dein Gemäuer dann merkwürdiger Weise besonders weit überträgt. Um die Frequenz zu ändern, könntest du mal darüber nachdenken, ob nicht nur der Rohrdurchmesser, sondern auch die"länge der schwingenden Luftsäule" verändert werden kann. Bei Saugmotoren ist das ein entscheidender Faktor, auch beim Sauggeräusch. Bei Ventilatoren schwingt die Luft aus meiner Sicht auch. Du könntest daher probieren, ob es sich auswirkt, wenn du das Lüfterteil weiter zum Kamin oder weiter zu einem Knick oder weiter zum Brenner verschieben kannst. Wenn das nichts hilft, würde ich noch versuchen außen eine Art Schalldämpferdose aus einem Blecheimer zu basteln.
Schalldämpfer funktionieren eigentlich so, dass die schwingende Luftsäule im Auspuff "entspannt" wird, indem sie durch einen größeren Raum geleitet wird. Danach kann sie ruhig wieder durch den gleichen Durchmesser weiter ströhmen. Dieses Schwingen wird dadurch unterbrochen. Es währe also denkbar,dass sich etwas bei dir ändert, wenn du nach dem Ventilator ein Stück, z.B. 30-50cm mit einem dickeren Durchmesser zwischenschiebst. Wenn das klappen sollte, will ich einen von deinen letzten Schokoladenosterhasen.
Diese Geräusche können m.E. eine bestimmte Frequenz haben, die dein Gemäuer dann merkwürdiger Weise besonders weit überträgt. Um die Frequenz zu ändern, könntest du mal darüber nachdenken, ob nicht nur der Rohrdurchmesser, sondern auch die"länge der schwingenden Luftsäule" verändert werden kann. Bei Saugmotoren ist das ein entscheidender Faktor, auch beim Sauggeräusch. Bei Ventilatoren schwingt die Luft aus meiner Sicht auch. Du könntest daher probieren, ob es sich auswirkt, wenn du das Lüfterteil weiter zum Kamin oder weiter zu einem Knick oder weiter zum Brenner verschieben kannst. Wenn das nichts hilft, würde ich noch versuchen außen eine Art Schalldämpferdose aus einem Blecheimer zu basteln.
Schalldämpfer funktionieren eigentlich so, dass die schwingende Luftsäule im Auspuff "entspannt" wird, indem sie durch einen größeren Raum geleitet wird. Danach kann sie ruhig wieder durch den gleichen Durchmesser weiter ströhmen. Dieses Schwingen wird dadurch unterbrochen. Es währe also denkbar,dass sich etwas bei dir ändert, wenn du nach dem Ventilator ein Stück, z.B. 30-50cm mit einem dickeren Durchmesser zwischenschiebst. Wenn das klappen sollte, will ich einen von deinen letzten Schokoladenosterhasen.
Re: Schallübertragung Ofenrohr auf Kamin
@ Kirschkernchen
ein intereassanter Gedanke
Ich habe vor zwei Wochen meinen Bauleiter darauf angesetzt auf Grund von Gewährleistung und
einen Bekannten, der zufällig bei der Lüfterfirma als Techniker arbeitet, angesprochen.
Bauleiter hat das ganze an die Heizungsfirma weitergeleitet. Mein Bekannter könnte mir den Lüfter
für ca. 70,-€ (Mitarbeiterpreis) organisieren. Das wäre dann die Backup Lösung falls der Heizungs-
bauer rumzickt.
Bin mir mittlerweile ziemlich sich das der Lüfter einen Schaden hat- unwuchtig oder Lagerprobleme.
Während des Betriebes spürt relativ deutlich die Vibrationen am Lüfter und wie sich diese über das
Rauchrohr in den Kamin weitergeleitet werden.
Werde weiter berichten!
Gruß:
Matze
ein intereassanter Gedanke
Ich habe vor zwei Wochen meinen Bauleiter darauf angesetzt auf Grund von Gewährleistung und
einen Bekannten, der zufällig bei der Lüfterfirma als Techniker arbeitet, angesprochen.
Bauleiter hat das ganze an die Heizungsfirma weitergeleitet. Mein Bekannter könnte mir den Lüfter
für ca. 70,-€ (Mitarbeiterpreis) organisieren. Das wäre dann die Backup Lösung falls der Heizungs-
bauer rumzickt.
Bin mir mittlerweile ziemlich sich das der Lüfter einen Schaden hat- unwuchtig oder Lagerprobleme.
Während des Betriebes spürt relativ deutlich die Vibrationen am Lüfter und wie sich diese über das
Rauchrohr in den Kamin weitergeleitet werden.
Werde weiter berichten!
Gruß:
Matze
Do macha mir koin Pfusch, do mache mir a Drähtle rum!
- big brother
- Beiträge: 6
- Registriert: Do 31. Mär 2016, 22:35
- Wohnort: Spanien
Re: Schallübertragung Ofenrohr auf Kamin
Es gibt ne Methode Vibrationsschalluebertragung zu reduzieren in dem man Gewichte an bestimmten Stellen des Rohres
anbringt und damit die Oszillation unterbricht .(chipping) Is allerdings ein bisschen Fummelei und Getueftel bia man die
entsprechenden Stellen gefunden hat.
Einfacher gehts damit: http://www.behringersystems.com/industrialclamps.html
anbringt und damit die Oszillation unterbricht .(chipping) Is allerdings ein bisschen Fummelei und Getueftel bia man die
entsprechenden Stellen gefunden hat.
Einfacher gehts damit: http://www.behringersystems.com/industrialclamps.html
There is nothing sacred,but nature!
Re: Schallübertragung Ofenrohr auf Kamin
"Werde weiter berichten"
Sorry hatte ich ganz vergessen
Nachdem der Heizungsbauer natürlich rumgezickt hat- Garantie ist abgelaufen, habe ich über meinen Bekannten einen neuen Gebläselüfter gekauft.
Bis ich den erhielt habe ich den alten nochmals ausgebaut und zerlegt, soweit mir möglich war. Jugend forscht
Beim Einbau habe ich dann ausversehen die Ausbaumarkierungen verwischt und somit den Lüfter irrtümlicher Weise um 90° versetzt eingebaut
Was soll ich sagen. Seitdem ist Ruhe (jetzt habe ich einen auf Reserve im Keller liegen )
Durch die 90° Drehung habe ich wohl die Schwingungen entsprechend verlagert und heben sich somit selber auf, oder so. Auf jeden Fall ist bis heute wieder Ruhe im Haus!
Somit ist das Thema "Vibrationslärm" vorerst abgeschlossen.
Sorry hatte ich ganz vergessen
Nachdem der Heizungsbauer natürlich rumgezickt hat- Garantie ist abgelaufen, habe ich über meinen Bekannten einen neuen Gebläselüfter gekauft.
Bis ich den erhielt habe ich den alten nochmals ausgebaut und zerlegt, soweit mir möglich war. Jugend forscht
Beim Einbau habe ich dann ausversehen die Ausbaumarkierungen verwischt und somit den Lüfter irrtümlicher Weise um 90° versetzt eingebaut
Was soll ich sagen. Seitdem ist Ruhe (jetzt habe ich einen auf Reserve im Keller liegen )
Durch die 90° Drehung habe ich wohl die Schwingungen entsprechend verlagert und heben sich somit selber auf, oder so. Auf jeden Fall ist bis heute wieder Ruhe im Haus!
Somit ist das Thema "Vibrationslärm" vorerst abgeschlossen.