Re: Erfahrung mit Erdhügelhaus
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 14:12
Also bei mir ist es so, daß ich nach vier bis sechs Metern auf Grundwasser stoße. Ich wohne direkt neben dem Rhein.
Wenn die Häuser nicht eingegraben sondern mit Erde angeschüttet und bepflanzt werden, dann ist Wasser genauso wenig ein Problem, wie bei allen anderen oberirdischen Häusern auch.
Ich habe den folgenden Rechner bemüht:
http://www.bastelitis.de/u-wert-rechner/#ergebnis
# Material λ [W/mK] Temp. [°C] innen / außen sd-Wert [m] Gewicht kg/m2
1 10 cm Leichtlehmsteine 0.470 18.8 / 16.9 0.6 120.0
2 10 cm Luftschicht (ruhend) 0.556 16.9 / 15.3 0.1 0.0
3 10 cm Lehmsteine 1500kg/m3 0.660 15.3 / 14.0 0.5 150.0
4 200 cm Schuettung (Sand) 0.700 14.0 / -11.6 6.0 2700.0
230 cm Summe 7.2 2970.0
Der spuckt mir folgendes Ergebnis raus:
Innentemperatur: + 20°C
Außentemperatur: -20°C
(Wand-)Fläche: 10m2
Wärmeübergangswiderstand innen: 0.13 m2K/W
Wärmeübergangswiderstand außen: 0.04 m2K/W
Oberflächentemperatur innen: 18.8 °C
Oberflächentemperatur außen: -11.6 °C
Temperaturverlauf:
Quelle: http://www.bastelitis.de/u-wert-rechner
Feuchteschutz
Es entsteht kein Tauwasser.
Der sd-Wert dieser Konstruktion beträgt 7.2 m.
Also gilt es nur den Regen von oben abzuhalten (bei überirdischer Erdaufschüttung). Das kannst Du bereits durch die Schräge der Schüttung und geschickte Anordnung von Bauteilen (also ähnlich wie Dachschindeln gestapelt!) erreichen, sowie durch Bepflanzung.
Bernhard
Wenn die Häuser nicht eingegraben sondern mit Erde angeschüttet und bepflanzt werden, dann ist Wasser genauso wenig ein Problem, wie bei allen anderen oberirdischen Häusern auch.
Ich habe den folgenden Rechner bemüht:
http://www.bastelitis.de/u-wert-rechner/#ergebnis
# Material λ [W/mK] Temp. [°C] innen / außen sd-Wert [m] Gewicht kg/m2
1 10 cm Leichtlehmsteine 0.470 18.8 / 16.9 0.6 120.0
2 10 cm Luftschicht (ruhend) 0.556 16.9 / 15.3 0.1 0.0
3 10 cm Lehmsteine 1500kg/m3 0.660 15.3 / 14.0 0.5 150.0
4 200 cm Schuettung (Sand) 0.700 14.0 / -11.6 6.0 2700.0
230 cm Summe 7.2 2970.0
Der spuckt mir folgendes Ergebnis raus:
Innentemperatur: + 20°C
Außentemperatur: -20°C
(Wand-)Fläche: 10m2
Wärmeübergangswiderstand innen: 0.13 m2K/W
Wärmeübergangswiderstand außen: 0.04 m2K/W
Oberflächentemperatur innen: 18.8 °C
Oberflächentemperatur außen: -11.6 °C
Temperaturverlauf:
Quelle: http://www.bastelitis.de/u-wert-rechner
Feuchteschutz
Es entsteht kein Tauwasser.
Der sd-Wert dieser Konstruktion beträgt 7.2 m.
Also gilt es nur den Regen von oben abzuhalten (bei überirdischer Erdaufschüttung). Das kannst Du bereits durch die Schräge der Schüttung und geschickte Anordnung von Bauteilen (also ähnlich wie Dachschindeln gestapelt!) erreichen, sowie durch Bepflanzung.
Bernhard